并网逆变器检测检验项目标准有哪些?

参考答案:

检测项目:

三相电流不平衡度,功率因数,电气参数验证,直流分量,谐波和波形畸变,转换效率,额定功率输入/输出,功率转换效率,直流过载保护试验,过电压/欠频保护试验,交流侧短路保护试验,接触电流试验,电能质量试验,防孤岛效应保护试验,*性(或)和相序错误保护试验,软启动试验,固体绝缘的工频耐受电压试验,电压不平衡度试验,并网电流谐波试验,绝缘强度测试试验,有功功率控制试验,直流分量试验,额定输入、输出试验,有功功率调节试验,恢复并网试验,防反放电保护试验,光伏方阵残余电流检测试验,低电压穿越试验,机体和结构质量检查,过电压/欠电压保护试验,短路试验后工频耐受电压试验,*性反接保护试验,短路保护试验,功率因数测定试验,连续工作试验,绝缘电阻测定试验,噪声试验,自动开/关机试验,逆变器效率测定试验,方阵绝缘阻抗检测试验,高温工作试验,湿热性能试验后的工频耐受电压试验,低温工作试验,电气间隔和爬电距离试验,工作频率测试,工作电压测试,电压/无功调节试验,恒定湿热试验,操作过电压试验,直流过压保护试验,效率实验,方阵残余电流检测试验,直流输入过载保护试验,通讯功能试验,光伏方阵绝缘阻抗检测试验,温升试验,MPPT效率,交流输出侧过/欠压保护,冲击耐受电压,冷却系统,加权总效率,局部放电,工频耐受电压,恢复并网,接触电流,故障穿越,方阵残余电流,方阵绝缘阻抗

检测标准:

1、NB/T 32005-2013 光伏发电站低电压穿越检测技术规程

2、GB/T 17627-2019 低压电气设备的高电压试验技术 定义、试验和程序要求、试验设备 5.1~5.2

3、NB/T 32004-2018 《光伏并网逆变器技术规范》 NB/T 32004-2018

4、NB/T32004-2013 光伏发电并网逆变器技术规范

5、NB/T 32004-2018 《光伏并网逆变器技术规范》 11.4.4.1.3

6、NB/T 32009-2013 光伏发电站逆变器电压与频率响应检测技术规程 6.5~6.8

7、GB/T 16935.1-2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验 附录C

8、NB/T 32004-2013 光伏发电并网逆变器技术规范

9、CGC/GF004:2011 北京鉴衡认证中心认证技术规范 并网光伏发电专用逆变器技术条件

10、GB/T 12113-2003 接触电流和保护导体电流的测量方法 图4

11、GB/T 19964-2012 光伏发电站接入电力系统技术规定 8.1-8.2

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。